2024.05.05 (일)

  • 흐림속초15.0℃
  • 비17.8℃
  • 흐림철원18.7℃
  • 흐림동두천17.8℃
  • 흐림파주18.3℃
  • 흐림대관령15.5℃
  • 흐림춘천17.6℃
  • 비백령도13.5℃
  • 비북강릉19.5℃
  • 흐림강릉21.1℃
  • 흐림동해16.0℃
  • 비서울18.9℃
  • 비인천18.3℃
  • 흐림원주19.2℃
  • 비울릉도15.5℃
  • 비수원18.3℃
  • 흐림영월16.9℃
  • 흐림충주18.5℃
  • 흐림서산18.0℃
  • 흐림울진13.1℃
  • 비청주18.8℃
  • 비대전18.2℃
  • 흐림추풍령16.8℃
  • 비안동17.3℃
  • 흐림상주17.6℃
  • 비포항18.3℃
  • 흐림군산19.4℃
  • 비대구17.6℃
  • 비전주19.5℃
  • 비울산16.6℃
  • 비창원17.4℃
  • 비광주19.7℃
  • 비부산16.8℃
  • 흐림통영17.4℃
  • 비목포18.8℃
  • 비여수19.7℃
  • 흐림흑산도16.9℃
  • 흐림완도19.9℃
  • 흐림고창19.1℃
  • 흐림순천18.0℃
  • 비홍성(예)19.5℃
  • 흐림17.7℃
  • 비제주23.2℃
  • 흐림고산18.5℃
  • 흐림성산19.8℃
  • 비서귀포19.9℃
  • 흐림진주18.5℃
  • 흐림강화18.3℃
  • 흐림양평17.9℃
  • 흐림이천18.1℃
  • 흐림인제17.5℃
  • 흐림홍천18.2℃
  • 흐림태백15.5℃
  • 흐림정선군16.6℃
  • 흐림제천16.6℃
  • 흐림보은17.4℃
  • 흐림천안18.3℃
  • 흐림보령18.2℃
  • 흐림부여19.2℃
  • 흐림금산17.9℃
  • 흐림18.2℃
  • 흐림부안20.1℃
  • 흐림임실18.6℃
  • 흐림정읍19.7℃
  • 흐림남원19.9℃
  • 흐림장수17.3℃
  • 흐림고창군19.3℃
  • 흐림영광군19.3℃
  • 흐림김해시16.5℃
  • 흐림순창군18.8℃
  • 흐림북창원17.9℃
  • 흐림양산시18.2℃
  • 흐림보성군19.9℃
  • 흐림강진군20.4℃
  • 흐림장흥20.4℃
  • 흐림해남19.4℃
  • 흐림고흥20.5℃
  • 흐림의령군18.1℃
  • 흐림함양군17.9℃
  • 흐림광양시18.2℃
  • 흐림진도군18.9℃
  • 흐림봉화16.3℃
  • 흐림영주16.4℃
  • 흐림문경16.6℃
  • 흐림청송군16.7℃
  • 흐림영덕16.6℃
  • 흐림의성18.4℃
  • 흐림구미18.2℃
  • 흐림영천17.2℃
  • 흐림경주시17.0℃
  • 흐림거창16.9℃
  • 흐림합천17.9℃
  • 흐림밀양17.7℃
  • 흐림산청17.3℃
  • 흐림거제18.3℃
  • 흐림남해18.3℃
  • 흐림18.1℃
광주광역시교통공사, 터널내 환기구 전기집진기 능동운전 시스템 개발
  • 해당된 기사를 공유합니다

정치

광주광역시교통공사, 터널내 환기구 전기집진기 능동운전 시스템 개발

공기질 향상과 에너지 절약, 예산절감까지 이뤄

광주광역시교통공사, 터널내 환기구 전기집진기 능동운전 시스템 개발

 

[전남저널] 광주교통공사와 (주)리트코가 에너지와 예산은 절감하며 청정한 공기질을 제공하기 위한 ‘터널 내 환기구 전기집진기 능동운전 시스템 공동 개발’에 성공했다.

전기집진기는 공기 중의 미세먼지 등을 전기적인 방법으로 제거하는 장치이다. 광주교통공사는 도시철도 이용 시민들에게 쾌적한 공기를 제공하기 위해, 지하터널 내 환기구 27개소에 전기집진기를 설치해 가동중이며, 향후 28개소에 추가 설치하는 등 공기질 관리에 더욱 박차를 가할 예정이다.

공사와 (주)리트코는 기존의 전기집진기가 열차운행 여부와 상관없이 6시~24시까지 계속 가동되는 것을 보완하기 위해 약 6개월 간의 공동 연구를 추진, 열차가 운행할 때에만 가동되는 이번 시스템을 개발했다. 이는 풍향풍속계와 미세먼지 센서가 환기구내 풍속과 미세먼지 농도 등을 실시간으로 감지하여 일정 기준 이상이 될 경우 전기집진기가 작동하는 방식이다. 양사는 전기집진기 능동운전 시스템 알고리즘 설계와 운영 방법에 대하여 지난해 12월 특허를 신청한 바 있다.

공인기관 성능시험 결과 이번 시스템 활용을 통해 전력 소비량이 기존 방식 대비 평균 41% 감소해 연간 약 2200만원의 전력요금이 절약될 것으로 예상된다. 또한 집진기 가동시간 감소로 장치의 내구연한도 10년 가량 증가돼 10년후 주요장치 교체비용 29억원도 절감될 것으로 보인다.

뿐만 아니라 공기 청정 효율이 높아지면서 인체에 유해한 오존 발생량도 기존 방식 대비 60%까지 감소돼, 터널 내 작업자의 안전에도 크게 기여할 전망이다.

공사 조익문 사장은 “이번 전기집진기 능동운전 시스템의 개발로 에너지 절약과 예산 절감 효과를 거두게 돼 보람있게 생각한다”면서 “끊임없는 연구개발로 업무 효율 향상과 시민 행복 증진을 위해 노력하겠다”고 말했다.
출처 :
웹사이트 : http://3





모바일 버전으로 보기